【半亩花田学给排水】新消规:消火栓栓口处静水压的疑问

发布于:2015-03-06 16:08:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新消规中6.2.1中符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
第2条:消火栓栓口处静压大于1.0Mpa
我想问下这里的静水压是指什么,是指建筑高度100m,还是说水泵供水的水压达到了1.0Mpa
附带问问30层(98m左右) 17层(54m左右)这两种情况你们的压力分区是怎样的。谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 志雄
    志雄 沙发

         关于消火栓最低点静水压超过1.0mpa分区的问题,我发表一下个人观点:1、不需设置稳压泵的情况,也就是高位水箱的最低水位至最不利消火栓处满足相应建筑分类要求的水压;这种情况最低点消火栓静水压=高位水箱报警水位标高-最低点消火栓标高差。2、设置稳压泵的情况:最低点消火栓静水压=最不利消火栓标 0.15mpa(稳压泵保证最不利消火栓处的水压最低要求)-最低点消火栓处的标高。这样理解,比较合理

         

    2021-10-16 10:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    现在有水消规图示了啊,你可以看看。这个静水压1.0Mpa、是指由高位水箱供水由于水压产生的压强。比如你的那个案例30F(98m),按照5.2.2最小静压为0.07Mpa=7m。7m+98m>100m。也就是说在1F左右压力是大于1.0Mpa的,这理论上是要分区。可以用减压阀分区。一般也是这样的做法。
    2015-11-24 10:03:24

    回复 举报
    赞同0