土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【暖通知识分享】屋顶风机与通风风管设备安装图示

【暖通知识分享】屋顶风机与通风风管设备安装图示

发布于:2015-03-05 14:36:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风道出墙或楼板要采用柔性连接
风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。
风道的支架根部要做防腐台。
设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)

110748m3qgncv9chc4s1jx.jpg


110748brynglh3wxgtkeyt.jpg


110751t65cttoulmsiinwc.jpg


110751qoxiy0regtftwam1.jpg

鲁班奖工程实例图片
110822gzelxazn1bxg94ts.jpg

规范的做法
110836syxab4gbkjntmwmo.jpg

不规范的做法
110850pfghhysnmiuweiwo.jpg


110917mgw1ls6lvrrkkt39.jpg

防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。

110941f1wvx6mdejknvphd.jpg

专业接头
1109562isrpebu4kllyydt.jpg

风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。
地下室排烟风机要加减震支架。
防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm,穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架,且不得阻碍手柄的操作。
111014zuf6s9yxxxyvrfjn.jpg

风道穿楼板及标识
111024lyh8ut8foxcpas1i.jpg



  • qinabochenhong

    好资料,学习了
    2015-12-05 10:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • q13871628685
    q13871628685 板凳

    好资料,学习了
    2015-12-03 15:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范《建筑防烟排烟系统技术规范》中的一些问题?

一、新规范中的地下室排烟量计算,似乎没有考虑到防烟分区的面积因素。实际上是这样子吗?二、新规范5.1.1的注解中说“当有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3扇疏散门开启计算”这句话中的“开启疏散门”具体是指哪些门?是和公式5.1.6中的N1相同吗?三、公式5.1.6中N1的选取中说“N1=系统中开向前室门最多的一层门的数量”,其中“开向”仅指其他空间开向前室的门而不是指前室所有的门?

回帖成功

经验值 +10