发布于:2015-03-04 16:44:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,随着用电负荷及煤气耗量的加大,对火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,火灾自动报警系统设计就成为民用建筑设计中最重要的设计内容之一。在一些工程项目设计中,由于设计人员在对规范的理解和执行过程中存在一些偏差,以至在设计中出现了不同的问题。有的问题在设计图纸报审过程中经消防主管部门提出,得到修改,有些问题,虽然当时未提出意见,但可能在今后的使用过程中存在一定的隐患。通过对许多工程项目的设计实践以及对一些工程施工情况的了解,觉得有必要提出以下几个值得注意的问题,以便引起重视,使系统能更好地满足消防的实际要求。
许多投资建设者在工程项目建设初期,建筑内部未定具体使用用途时,喜欢将建筑内部设计为大空间,以便将来根据不同的使用功能可以进行相应的分隔。但是原有的火灾探测器的设置就不能满足火灾报警的要求,造成了很多区域不在探测器保护范围之内,存在很大的火灾隐患。因为设计初设时设计人员只是根据大空间面积进行探测器布置。在系统的设计中,不同的制造厂的产品, 每个回路所接的探测器数量有一定的要求。当工程项目建成后,业主又提出许多装修的要求,将大开间分隔成许多小房间,这样势必对火灾探测器的保护范围造成影响
。针对此情况,在增加房间分隔后而增加探测器,解决的方式有以下两种方式:
1、是可以根据装修的情况,采取尽量增加普通探测器的办法, 由一个或数个带地址码探测器分别接几个普通探测器,虽然增加了探测器数量,但地址却未增加,或是增加很少。
2、是在增加普通探测器满足不了要求时,则每个增设的房间内设一个带地址码的探测器,这种情况, 所要求的是系统的每个回路所预留的余量要充足。根据实际建成的工程项目的情况来看,大开间未作分隔的很少, 基本上都要新增房间隔断。 在此种情况下,使得该回路所接的探测器的数量超出技术规定的要求,更重要的是多个探测器共用一个编码地址对火灾位置的快速确认带来很大不便,延误了灭火时间,给人民财产带来不必要的损失。
鉴于以上各因素, 在火灾自动报警系统的设计中,应充分考虑今后使用而带来的变化和需求,应留有一定的系统设计容量,以便所设计出来的系统,不仅能符合当时的要求, 而且能满足各种用户进驻后的要求。只有这样,才能保证建筑中消防报警的适应性和准确性。
根据《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1.9条规定,“消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。”《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)第4.3.2条则规定,“强制消防电梯停于首层试验”对其它电梯不做试验。通过对《报警规范》的执行,现在较为普遍的观点是,在确认火灾后控制消防电梯停于首层,客梯就近平层(因为电梯井道具有烟囱效应,客梯不能作为人员疏散使用。当下层发生火灾时,客梯恰好在失火层的上面层,如果要使客梯下降至底层,就必须穿过失火层,对于客梯轿厢内的人员是不安全的)。在客梯订货时,应注意带有自动平层功能。只有客梯具有自动平层功能装置,才能够在火灾和故障停电时,确保客梯轿厢内人员的安全,这是至关重要的。在确认火灾后,由消防联动控制台(盘)控制消防电梯停于首层,供消防人员扑救火灾使用;停客梯电源,使客梯就近平层,客梯的自动平层装置将轿厢内的人员迅速地撤离电梯,从最近处的疏散楼梯或安全出口疏散至安全地带。
消防电梯在首层设有紧急迫降按钮,消防电梯停于首层的联动线可并联接在消防电梯紧急迫降按钮的迫降控制和返回信号接点上,通过该接点信号控制消防电梯停于首层。
火灾卷帘电机电源一般为三相交流380V,防火卷帘控制器的控制电源可接交流或直流24V。根据《报警规范》6.3.8条的规定,在疏散通道上的防火卷帘应在卷帘两侧设感烟、感温探测器组,在其任意一侧感烟探测器动作后,通过报警总线上的控制模块,控制防火卷帘降至距地面1.8m,感温探测器动作后,防火卷帘下降到到底;作为防火分区分隔的防火卷帘,当任一侧防火分区内火灾探测器动作后,防火卷帘应一次下降到底。防火卷帘两侧都应设置手动控制按钮,在探测器组误动作时,能强制开启防火卷帘。当防火卷帘旁设有水幕喷水系统保护时,应同时启动水幕电磁阀和雨淋泵。设有消防控制室的工程,火灾探测器的动作信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室显示。
设置火灾探测器的许多场所,只适合采用一种类型的火灾探测器探测火灾。如《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》就指出:“由于汽车库内通风不良,又受车辆尾气的影响,设置感烟探测器经常发生误报故障。除开敞式汽车库外,一般的汽车库内采用感温探测器。”疏散通道通常属于开敞空间,温度不易集聚,不应采用感温探测器,只适合设置感烟探测器。因此,我们在设计实践中,采用一种类型探测器的“与”门信号控制防火卷帘的一次下降。疏散通道上的防火卷帘一次下降至距地面1.8m,防火分隔的防火卷帘一次下降到底。疏散通道上防火卷帘的二次下降控制,则利用防火卷帘控制箱所带的时间继电器延时下降到底。实践证明,这种防火卷帘下降的控制方式,控制环节少,运行合理可靠。
当前常用的气体灭火系统包括:CO2气体灭火系统、七氟丙烷惰性气体灭火系统等。 气体灭火系统按《报警规范》6.3.4条的要求:在消防联动控制台(盘)上显示气体灭火系统的手动、自动工作状态;在报警、喷射各阶段,消防控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;在延时阶段,应自动关闭对应的防火门窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀;显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(窗)、通风空调等设备的状态。报警、喷射阶段在消防控制室的声、光警报信号可通过信号模块接入报警总线,在火灾报警控制器上发出声、光警报信号;相关防火门等设备的关闭可通过控制模块发出控制信号动作。在火灾报警后经过设备确认或人工确认方可启动气体灭火系统,为了准确可靠,应以保护区现场的手动启动和气体灭火控制盘为主。消防联动控制台(盘)上只要求显示气体灭火系统的手动和自动工作、故障状态,不要求在消防控制室控制灭火系统。
作为无人值班的重要屏蔽机房等的场所。为提高火灾自动报警的可靠性和确认火灾的迅速性。火灾自动报警系统应与闭路监控系统相结合,宜在上述房间内设置闭路监控摄像头,时时监控机房内的情况,闭路监控的图像显示和气体灭火控制盘一起设置在机房值班室内,火灾时机房内探测器报警、机房值班人员迅速根据监控摄像头传回的图像确认火灾的真实性(防止误报警),若火灾发生,值班人员应迅速通过气体灭火控制盘手动启动气体灭火系统。这样大大提高了防止火灾误报的可能性,使气体灭火真正用于火情处,减少了不必要的损失。
在整个工程的实施中作为消防部门首先应把好图纸审核的源头关,其次应把好竣工验收的质量关,只有设计、消防、施工三方协调配合,才能做好消防工程。以上观点只是抛砖引玉,大家“关于执行火灾自动报警系统设计规范的几个问题探讨”这一主题有更深入层次的看法欢迎跟帖交流!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1、家中无人,报警给谁?
2、误报率太高,烦人!!!
3、毛胚房交房市场大多数,后来的装修破坏,有没有可以监管的可能?
。。。。。。
回复 举报
新的火灾报警在住宅方面脱离实际太超前了,真不知道规范编制人员怎么想的:
1、家中无人,火灾报警有什么作用?
2、报警器误报率很高,如何处理?
。。。。。。
回复 举报