土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱带钢梁的单层厂房设计。知识点整理(源自多个论坛)

混凝土柱带钢梁的单层厂房设计。知识点整理(源自多个论坛)

发布于:2015-03-04 10:38:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 stankovic 于 2015-3-5 10:05 编辑

1.钢梁与混凝土柱连接宜为铰接,两者刚度相差较大,做刚接比较复杂。

2.整体为排架结构,钢梁按简支梁考虑。挠度控制是为了保证结构正常使用,所以宜与屋面、檩条挠度控制相适应。若是普通压型钢板屋面,冷弯型钢檩条,完全可以参照门钢规程取1/180。

3. 混凝土柱加钢梁的结构形式的讨论
现在有的设计习惯用混凝土柱加钢梁的结构。主要原因,一是了节省钢结构厂房防活涂料;二是全钢结构设计并不普及,钢结构的计算及画图麻烦;三是为了满足建筑功能的需要。
但这种结构形式规范并没有明文规定,严格地讲,它并不是真正意义上的门式刚架。它更像排架,类似于单层工业厂房混凝土柱加梯形钢屋架或轻型钢屋架的做法。但它又不同于排架结构,排架结构的计算模型假定屋架是刚性的,水平方向无变形。而砼柱钢梁体系中,梁始终对柱有水平力产生。

4. 砼柱钢梁间结点的设计
少数设计为了节省钢材和降低造价,把斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接。但这种结构型式受力并不好,因为:
1).梁柱节点刚接水平推力很大,而且还存在温度应力和不均匀沉降引起的附加应力。
2).混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很差,在外力作用下很容易松动和破坏。而且,水平推力使得混凝土柱加大而不经济。
3).现浇钢筋砼柱底与基础多为固接,基础形成大偏心。
4).梁柱节点刚接处理较为麻烦且不易保证。
5).屋脊垂度不好控制,使得挠度太大、脊点下垂,引起檩条无法安装或安装后屋面漏水。
总而言之, 砼柱钢梁体系中,梁柱采用刚接是不太合理的,跨度大时更应慎用。
实际设计中,梁柱结点常采用以下几种形式;
1).两端用螺栓铰接,栓孔可做成椭圆的,通过底板将全部反力传给柱,其计算可采用铰接柱脚的内似方法。剪力通过底板摩擦力传递,如不行设抗剪键。如图1中铰接的做法。
2).一端铰接,一端滑动支座,如图1梁柱节点大样
对于跨度较小的结构,钢梁下翼缘可以做平,以减小水平推力。当跨度较大时可将端部钢梁下翼缘做平;或在混凝土柱顶接500~1000MM的钢柱,用螺栓铰接混凝土柱和钢柱,然后钢柱和钢梁刚接,按门式刚架计算。
143429--embed.jpg











143429--embed.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 搁浅被用
    搁浅被用 沙发
    学习了,感谢楼主
    2016-03-09 11:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1448110866400
    谢谢您的分享
    2016-02-05 08:03:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢屋架设计做到最后了,有几点不明白

钢屋架的内力,截面选择,节点板设计等都做完了,现在就差一个屋架施工图,其实书上有个例题,结果做到最后了,书上说施工图见详图xx-x,然后悲剧的发现书上竟然没这张图,所以求助一下这个施工图各位大大们有没有什么范例让我参照下,毕竟第一次不太懂,按照自己的想法话估计会有一些遗漏,还有,材料表里的长度和当初算截面的长度有点出入,但是有没说怎么算出来的,这个是凭经验吗?

回帖成功

经验值 +10