土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 宿舍和公寓消火栓设计应按新的防火规范的哪一条来执行

宿舍和公寓消火栓设计应按新的防火规范的哪一条来执行

发布于:2015-03-04 10:01:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层宿舍和公寓应按新版建筑设计防火规范哪一条来执行,
第8.2.1条
第3款“体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、医疗建筑、图书馆建筑等单、多层建筑”;

第5款“超过5 层或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其它单、多层民用建筑”。
老规范是按第3款来做,新规范没用明确说明,条文解释也没有说,但是《消防给水及消火栓系统技术规范》里面把办公楼、教学楼、公寓和宿舍放到了一起,是不是防火规范也是这样的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxiangfuxx
    zhuxiangfuxx 沙发
    chencaihua 发表于 2015-3-5 13:54 看规范,都有收到,学习了,谢谢
    2015-03-06 08:10:06

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    属于其他类民用建筑。
    2015-03-05 10:11:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多