关于消防风机启停按钮的问题

发布于:2015-03-03 09:50:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正设计的一个大型商业项目,几个消防风机距离很近(距电井大约20多米的样子),准备设置一个双电源箱放在电井内,然后单回路给几台风机供电,请问风机的启停按钮需要设置在现场风机附近吗?
一般情况启停按钮都是设在箱子上的啊,像这种情况箱子离风机有一定的距离,那么启停按钮一定要设在现场吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    wlywd7672 发表于 2015-3-3 09:58 建议双切箱不要设置在电井内,而设置在消防风机所在处的墙上,不然不满足末端切换的要求。末端切换指的是配电系统末端,与配电箱放置地点无关
    2015-03-06 11:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    我的经验是现场设检修开关,就是一个就地/停止/远方三位置选择开关,就地时直接启动风机,远方时在控制箱上手动/控制,停止位是检修时使用