就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
eyu1023
沙发
wlywd7672 发表于 2015-3-3 09:58 建议双切箱不要设置在电井内,而设置在消防风机所在处的墙上,不然不满足末端切换的要求。末端切换指的是配电系统末端,与配电箱放置地点无关
2015-03-06 11:16:06
赞同0
-
loyal7
板凳
我的经验是现场设检修开关,就是一个就地/停止/远方三位置选择开关,就地时直接启动风机,远方时在控制箱上手动/控制,停止位是检修时使用
2015-03-06 10:45:06
赞同0