我现在做一个7层的旅馆,这是一个单体,没有地下室,建筑面积2084.39m2,建筑高度21.9米,室内消火栓用水量选20L/S,室外消火栓用水量是30L/S,火灾延续时间2小时,我算出来消防水池容积是360m3,我现在不知道把消防水池和水泵房放在什么位置?请大家帮我解答一下,谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • seancrane
    seancrane 沙发
    babeimozun 发表于 2015-3-20 18:35 我是做同步排吸消防水泵的,朋友。我认为要看市政管网压力能否满足,当地部门能够允许。如若不行,我之前的 …有没有具体的样本资料?
    2015-03-21 01:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • babeimozun
    babeimozun 板凳
    我是做同步排吸消防水泵的,朋友。我认为要看市政管网压力能否满足,当地部门能够允许。如若不行,我之前的项目中他们是选择了一个一楼的综合调度房间或不用的房间作为地上泵房,水池既可以挖地下水池,也可以看看附近有没有可以利用的天然水源,该泵可以举例消防水池近千米,依然可以实现零秒出水,既省泵房投资,又省水池投资。具体方案可联系QQ1214870498
    2015-03-20 18:35:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【资料汇总】给水排水相关规范标准强制性条文汇编

一、水质和防回流污染 7.3.3 当采用生活饮用水补水时,应采取防止生活饮用水被污染的措施,并符合下列规定: 1 清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位,其间距不得小于2.5倍补水管管径,严禁采用淹没式浮球阀补水; 2 向蓄水池(箱)补水时,补水管口应设在池外。 7.3.9 供水管道上不得装设取水龙头,并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施: 1 供水管外壁应按设计规定涂色或标识;