土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问大侠们高层建筑,酒店、办公普通照明、插座回路一定要用zR-BV吗?
请问大侠们高层建筑,酒店、办公普通照明、插座回路一定要用zR-BV吗?

全部回答(10 )

  • ymmehu
    按民规,第7.4.1.2.3)条,一类高层和重要公共场所应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线,你所列举的高层建筑,酒店,办公均可认为属于重要公共场所,故应采用WDZ-BYJ较为妥当,BV线可做到阻燃但无法满足低烟无卤要求;
    2015-03-10 09:00:10 来自 PC 评论 举报
  • 长安臭蛋
    学习学习:handshake
    2015-03-04 14:10:04 来自 PC 评论 举报