土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【海外见闻第5篇】欧美消防泵的配置(转载)

【海外见闻第5篇】欧美消防泵的配置(转载)

发布于:2015-03-02 14:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]



欧美国家在配置消防水泵的时候,首先是对被保护场所进行风险评估。比如,轻度危险场所有办公室、监狱等。中度危险场所有金属板材加工厂、医院、宾馆、学校、饭店、木材加工厂等。重度危险场所有油漆车间、地毯车间、油布车间、大巴车库、火车站等。
反观我国的消防规范,“省去”了欧美风险评估的惯例,只是简单地规定了对应不同的负荷等级的消防设备的建筑范围。然后,笔峰一转,要你去翻《供配电系统设计规范》GB 50052的条文。而该规范关于电力负荷的分级定义是十分中国化的东西,难以定性,更难以定量。



回到欧美习惯。对于轻度危险场所,可配置单泵,可以是电泵,也可以是柴油泵,如图1所示。当配置电泵,电源是市电+发电机供电。
1.jpg

图1 轻度危险场所消防泵配置

对于中度危险场所和重度危险场所,均配置双泵。


图2是中度危险场所消防泵配置方式一,即E+E双电泵模式。电泵的电源均为市电+发电机供电。
2.jpg






图2 中度危险场所消防泵配置(E+E)

图3是中度危险场所消防泵配置方式二,即E+D电泵加柴油泵模式。其中,电泵由市电+发电机供电。
3.jpg



图3 中度危险场所消防泵配置(E+D)


图4是中度危险场所消防泵配置方式三,即D+D双柴油泵模式。
4.jpg




图4 中度危险场所消防泵配置(D+D)


图5是重度危险场所消防泵配置方式一,单电泵,但是电泵由双路市电+双路发电机供电。这种重度危险场所单泵的玩法,估计在中国行不通了。
5.jpg






图5 重度危险场所消防泵配置(D)


图6是重度危险场所消防泵配置方式二,E+D电泵加柴油泵模式。电泵由市电+发电机供电。
6.jpg


图6 重度危险场所消防泵配置(E+D)


图7是重度危险场所消防泵配置方式三,D+D双柴油泵模式。
7.jpg
图7 重度危险场所消防泵配置(D+D)

可以看到,欧美国家在配置消防泵的时候,对柴油发电机和柴油泵的依赖性比较大。其次,欧美国家要求每个消防泵的电控箱都独立配置,不得合用。第三,消防泵供货商连同消防泵、电控箱、设备基座一起供货,设计院或者施工单位不需要对电控箱设计、采购,如图8所示。

8.jpg

图8 消防泵供货范围(E+D)




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • 电老板
    电老板 沙发
    佳人在此 发表于 2015-3-13 21:07 感觉楼主的资料都好高大上?外企?这个是我看到的 有写转载嘛
    2015-03-23 13:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • 电老板
    电老板 板凳
    jakeham 发表于 2015-3-6 14:52 消防有电基本都差不多了,中国的消防重在日后的维护,由于工资低的情况,水电工水平也很低。难以维护这个倒是很现实的问题
    2015-03-23 13:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 购房常识(技巧转载)
    购房常识(技巧篇转载).
  • 植物配置道路绿化
    一、分车带 二、人行道绿地 三、交通岛与交叉口绿地 四、高速公路与城市快速路绿地 五、立体交叉的绿地 六、游园路的植物配置
  • 不带增速箱的消防泵
    不带增速箱的消防泵
  • 消防泵的选型设计书
    本文档为消防泵的选型设计书,包括:内容简介 资料介绍了消防泵的选型知识,大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火
  • 2款Attack消防泵模型,该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点,采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠
  • 日本东发VC52AS消防泵,是一种单泵单程离心泵;转速:5200转/分钟;油箱容量:18升(标准耗油量每小时约9升);润滑供应:自动混合比率供应;点火方式:飞轮永磁电机(C.D.I.);体积:700m
  • (详解)消防泵设计模型顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无
  • 此消防泵为美国瓦特尔斯CRU-DIRECT-CUST消防泵,此模型为1:1绘制,模型和实物相同,此消防泵专门使用在消防车上,车用消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等
  • 同步排吸式消防泵简介
    同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功
  • 潜水消防泵安装指导
    消防潜水电泵安装指导
  • 景观植物配置——绿城.
    本资料为:景观植物配置——绿城篇.内容详实,可供参考
  • 消防各系统构成及配置
    我公司项目经理部在整体组织施工时,主要遵循平面分区、区内流水、立体交叉施工的原则。根据总控工期网络图进度安排,制定本工程消防单位工程施工进度计划及分部、分项工程施工进度计划。
  • 消防泵控制原理CAD图
    消防泵控制原理图包含 消防泵控制原理图 等可供下载参考
  • 一备一用消防泵设计图
    本资料为一备一用消防泵设计图,包含一备一用消防泵设计图,欢迎下载!
  • 消火栓用消防泵全压(一用一备)
    本资料为消火栓用消防泵全压(一用一备),包含消火栓用消防泵全压(一用一备),欢迎下载!
  • 消火栓用消防泵全压(两用一备)
    本资料为消火栓用消防泵全压(两用一备),含消火栓用消防泵全压(两用一备),欢迎下载!
  • 消防泵房及水池详图
    本工程为某消防泵房及水池详图,包含B-B剖面图、A-A剖面图、管道平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • CFP15E消防泵用发动机柴油机消防泵功率380-686生命值283-512千瓦移位915立方英寸(15.0升)资质认证EPATier3/Tier215E具有先进的电子设备,更高的扭矩和更好的油门响应
  • 多种消防泵控制原理图,是多种消防泵的启动控制的详细原理图纸。包含主接线图、元件型号元件参数表、详细控制原理图共、及不同电机功率参数配合表等。cad2007以上版本打开,欢迎学习参考。...

阅读下一篇

请问如何选用铜排?

我是做低压配电箱/柜预算的,拿到图纸后,该怎样确定铜排的量?什么情况下可以不用?

回帖成功

经验值 +10