土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 30#37#38#模板施工方案楼

30#37#38#模板施工方案楼

发布于:2015-03-02 10:01:02 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
模板工程施工方案
一、工程概况
xx安置区三期Ⅰ标段30#、37#、38#楼,位于xx市xx北街。本工程结构类型为框剪结构,层数九层,地下一层,地上九层,建筑面积为3896.46m2。建筑等级为三级,抗震设防烈度为八度
二、主要编制依据
(1) 《建筑施工模板安全技术规范》 ( JGJ162-2008)
(2) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80)
(3) 《砼结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204—2002);
(4) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130);;
(5) 《钢结构设计规范)(GB 50017);
(6) 《施工现场的临时用电安全技术规范》 ( JGJ46)
、模板支撑
1、支撑梁、板的支架支撑采用扣件式钢管作立柱支撑,其构造与安装符合下列规定:
1)钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。
2)钢管支架立柱,在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆,右调节器支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设防一道水平拉杆。
3)钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48×3.5mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接、剪刀应采用搭救接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣伯分别在离杆端不小于100mm处进行固定。
4)柱模板 采用15mm木胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼,竖向内楞采用60×80木方@250左右,柱箍采用圆钢管48×3.5,柱截面B方向或柱截面H方向间距200~350,用可回收的M12普通穿墙螺栓加固,四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵,保证楞角方直、美观。斜向支撑,起步为150mm,每隔1500mm一道,采用双向钢管对称斜向加固(尽量取45°),柱与柱之间采用拉通线检查验收。
5)模板施工时注意以下几点:
(1)横板支撑钢管必须在楼面弹线上垫木方;
(2)钢管排架搭设横平竖直,纵横连通,上下层支顶位置一致,连接件需连接牢固,水平拉撑连通;
(3)根据梁跨度,决定顶板模板起拱大小:<4m不考虑起拱,4m≤L<6m起拱10mm,≥6m的起拱15mm;
(4)梁侧设置斜向支撑,采用钢管+U型托,对称斜向加固(尽量取45°)
(5)板模板底第一排楞需紧靠墙板,如有缝隙用密封条封孔,模板与模板之间拼接缝小于1mm,否则用腻子封条;
(6)板模板支设,下部支撑用满堂脚手架支撑下垫垫板。顶板纵横格栅用压刨刨成同样规格,并拉通线找平。特别是四周的格栅,弹线保持在同一标高上,板与格栅用50mm长钉子固定,格栅间距300mm,板铺完后,用水准仪校正标高,并用靠尺找平。铺设四周模板时,与墙齐平,加密封条,避免柱体"吃模",板模周转使用时,将表面的水泥砂浆清理干净,涂刷脱模剂,对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密,板面平整;模板铺完后,将杂物清理干净,刷好脱模剂。
(6)从柱根起步300mm立第一根立杆以后按1200mm(~900)和1500mm (~1200)的间距立支撑,这样可保证立柱支撑上下层位置对应。水平拉杆要求设上、中、下三道,考虑到人行通道,在支撑中留一条通道,中、下两道水平不设(在顶板支撑完善之后拆除部分横杆形成人行通道)。
除了要遵守《扣规》的相关要求外,还要考虑以下内容
1.模板支架的构造要求:
a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆;
b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度;
c.梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。
2.立杆步距的设计:
a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置;
b.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多;
c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜,不宜超过1.5m。
3.整体性构造层的设计:
a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;

更多精彩内容详见附件:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发

    谢谢楼主分享的资料

    2018-05-27 05:11:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.65 万条内容 · 483 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

材料设备具体验收方法(二)

内 外墙涂料:对比样板,确定进场材料是否与选定的颜色,光泽等相一致。根据合同,确定进场材料的品牌,批号(此时需要有出场合格证书 厂家批号 质量检验单等)以及配料是否一致。 检验项目:挥发性有机化合物和游离甲醛含量检测防水材料:目前市场常用的防水材料为聚氨酯防水涂膜,聚合物涂膜和防水卷材。检验项目:1)聚氨酯防水涂膜主要检测--拉伸度 断裂延伸率 不透水性 涂膜表干时间 涂膜实干时间等 2)聚合物涂膜主要检测--粘合强度 涂层抗渗压力 耐碱性等 3)防水卷材主要检测--拉伸强度 断裂延伸率 不透水性等

回帖成功

经验值 +10