1、不受外力时直埋电缆需要铠装吗?
2、铠装电缆过路处需要穿管保护吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyang0501
    yuyang0501 沙发
    风过无痕迹 发表于 2015-3-1 20:10 具体查看供配三P588,自己多查多看我从来不会自己查看之前直接发帖子问,另外是488
    2015-03-02 13:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    ccc___ 发表于 2015-3-2 10:44 无铠电缆不准直埋!可能发生重压的位置,电缆必须穿钢管保护(或有其他承重措施)。知道啦,多谢多谢
    2015-03-02 13:18:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多