土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙结构收截面的问题

关于剪力墙结构收截面的问题

发布于:2015-03-01 10:59:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个项目,由于首层为半地下室,嵌固端设在地下室顶板,覆土在首层顶板,1200厚。首层高6000,由于覆土和室内外高差造成塔楼位置高7500,二层为住宅标准层3000,首层高7500,按1/16高度剪力墙厚度450,二层为了保证刚度比不小于50%二层3000高取250,问题来了,剪力墙厚度变化有硬性要求吗,以前都是按构造缩小截面,一般一次减小截面50-100,现在一次减了200有问题吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohe20060315
    如果墙身稳定性没问题就行
    2015-03-02 15:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • 武汉一线天
    一次减200很容易造成刚度突变形成薄弱,你要算一算才能确定实际刚度比,不能仅凭墙厚判断。
    2015-03-02 12:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混规·11.7.10求助

混规11.7.10,第1条公式11.7.10-3(P191)中的Ayd指的是什么?与公式11.7.10-2中的Asd的区别是什么呢?双向斜筋截面积?望大神解答谢谢!~

回帖成功

经验值 +10