疑惑:车库内与主体的分隔墙上是否需要装甲级防火门?
疑惑:车库内与主体的分隔墙上是否需要装甲级防火门?
车库内与主体的分隔墙上是否需要装甲级防火门?
发布于
2015-02-28 17:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
西西之彤
如果车库跟塔楼之间是有防火分区的,在分区墙上开的就是甲级门,如果是塔楼在防火分区内部的,只是作为疏散用的就用乙级防火门
2017-03-17 14:49:17
来自 PC
评论
举报
xfxwh
首先要明确其他部分的使用功能与车库的关系。图中使用功能为疏散楼梯、电梯,其功能也为车库服务,这种情况不划分防火分区,符合相关前室、楼梯间的要求即可。如果存在其他功能,如储藏室,使用功能不是为车库服务,则必须划分防火分区,分别设置安全出口,防火墙上的门要为甲级放火门。