土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑变频调速泵机组流量按哪个取值?

高层建筑变频调速泵机组流量按哪个取值?

发布于:2015-02-28 14:21:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下,高层建筑变频调速泵机组水泵流量按最大秒流量还是按最大小时平均秒流量计算?谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    变频调速用的是设计秒流量
    2015-11-26 09:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • yudeweidao00
    yudeweidao00 板凳
    这个要看给水方式,如果是屋顶没有生活水箱,就按照秒流量进行计算。如果屋顶有水箱,就按照最大小时流量进行计算。
    2015-11-26 08:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水一周丨羊年第一帖:聊聊春节期间在家乡发生的那些事(第45期)

假期结束,小伙伴们都开始上班了吧春节期间你抢红包了,没有的腱鞘炎吧?你是胖了三斤还是三公斤啊? 回家有没有被逼相亲 虽然在假期里避免不了无奈的事情,趣事肯定也是少不了的聊聊春节期间在家乡发生的那些事,有趣的、无奈的、温馨的、煽情的,分享出来小编有奖参与即可获得6土木币先到先得~

回帖成功

经验值 +10