土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑变频调速泵机组流量按哪个取值?

高层建筑变频调速泵机组流量按哪个取值?

发布于:2015-02-28 14:21:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下,高层建筑变频调速泵机组水泵流量按最大秒流量还是按最大小时平均秒流量计算?谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    变频调速用的是设计秒流量
    2015-11-26 09:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • yudeweidao00
    yudeweidao00 板凳
    这个要看给水方式,如果是屋顶没有生活水箱,就按照秒流量进行计算。如果屋顶有水箱,就按照最大小时流量进行计算。
    2015-11-26 08:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多