现在做应急照明系統,都要用符合《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》的灯具了,那么想请问:
做车库应急照明时以往都常利用大品牌的普通支架萤光灯(如飞利X和索X等),抽部份萤光灯加个蓄电池,同时作为应急照明。哪现时是否不可以? 如飞利X和索X的萤光灯有符合《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》的证书吗? (但我见很多设计院还是这样设计)
做精装修地方应急照明时,因为室内设计师老是说专用独立的应急照明不漂亮,影响整体效果,不想用。以往都是利用精装灯作为应急照明,加蓄电池或接EPS。现时是否也不可以这样做? 因为精装灯肯定没有符合《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》的证书。
另外,基本上只有国内专门生产应急照明的公司有符合《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》的灯具,哪是否意味着,应急照明现时只可用专用的灯具来做? 不可再和普通照明合用? 而且都是自成一套系统?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zzping1984
沙发
我现在也遇到了这个问题。首先,现行规范中,GB17945附录明确了4中应急照明的形式,火警规范4.9.1条和14X505-1图示对部分有了跟进一步的解释,也就是应急照明应该符合上述规范和图示。那么随之而来的也有争论,比如之前利用接触器强起的那种应急照明画法是错了吗?目前还有很多设计院仍然坚持按老方法去做,但是这次审图我的图纸就被要求按照GB17945去做!
2017-08-16 10:59:16
赞同0
-
瑞山
板凳
学习了,正接触民用电气领域.
2015-03-01 14:49:01
赞同0