计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢? 还有就是计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷? 采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适? 求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!

计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢? 还有就是 计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷? 采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适? 求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!

QQ截图20150228085333.jpg

QQ截图20150228085353.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • pierchashuang
    pierchashuang 2015年02月28日 11:28:24 3楼
    附加系数0.9,房间负荷900x0.9=810 算出对应间距282.1
    回复 0 举报
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 2015年02月28日 13:16:10 4楼
    本帖最后由 小小蝌蚪 于 2015-2-28 13:17 编辑 pierchashuang 发表于 2015-2-28 11:28 附加系数0.9,房间负荷900x0.9=810 算出对应间距282.1 谢谢,请教一下采暖水力计算时设置地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?负荷计算每户房间负荷不一样,用平均值吗?
    回复 0 举报
  • pierchashuang
    pierchashuang 2015年03月01日 12:27:25 5楼
    小小蝌蚪 发表于 2015-2-28 13:16 谢谢,请教一下采暖水力计算时设置地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?负荷计算每户房间负荷不一样 ... 这个负荷就是指 某个环路的盘管散热量,比如一个分集水器带了6个环路,每个环路都有自己的散热量和长度,依次代入就行了,不过貌似地暖一般是不算水力的因为不那么精确。
    回复 0 举报
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 2015年03月02日 08:32:08 6楼
    pierchashuang 发表于 2015-3-1 12:27 这个负荷就是指 某个环路的盘管散热量,比如一个分集水器带了6个环路,每个环路都有自己的散热量和长度, ... 非常感谢!!!
    回复 0 举报
  • 天雄
    天雄 2016年04月22日 11:44:02 7楼
    好,非常感谢!!!!!!!
    回复 0 举报
  • cjl891011
    cjl891011 2017年10月27日 15:33:25 8楼
    这个管长设置完成后直接影响的就是框架中的户内分支,那么也就意味着户内分支 指的就是分集水器的一个环路了 换言之 就是默认为一户是一个分集水器?
    回复 0 举报
  • 0小木0
    0小木0 2018年08月09日 14:43:41 9楼
    请问附加系数0.9怎么调整
    回复 0 举报