0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
配三手册中的变压器低压侧短路电流的计算本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 编辑 1.配三手册中短路电流那一章节P164页附了10/0.4kV电力变压器在不同系统短路容量情况下的二次侧三相和单相接地短路电流表格,方便参考查询,我想问一下其给出的低压侧短路电流值应该是低压母线侧的吧,如果是的话,母线长度按几米考虑算出来的数值?2.手册继电保护那一章节变压器继电保护的的整定中,P297页符号说明一栏中提到的变压器低压侧三相短路或两相短路,这个低压侧包含了母线那一段吗?还是就是变压器二次出线侧?加不加母线那一段算出来的短路电流还是有差别的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wushaoqing
沙发
首先说排布方式,单芯电缆有这个问题。由于不同的排布方式对线路的电抗影响较大。所以不要忽略这个问题。挑选一种阻抗比较小就可以提高载流量。另外要注意工作温度。这个也和载流量相关。这种电缆施工比普通电缆麻烦,接头处要做密闭,避免氧化镁受潮后降低对地阻抗。做好后要严格测量绝缘性能。直埋敷设我没听说过行不行,我感觉如果真的直埋,也就不用这种电缆了。
2015-03-03 15:04:03
赞同0
-
mls米老鼠66
板凳
矿物绝缘电缆直接敷设
2015-03-03 09:33:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报