发布于:2015-02-26 16:13:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。
2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。
例如:8度0.2g的一个幼儿园,框架结构,15m高,查抗规为二级框架,PKPM建模时地震信息中框架抗震等级取二级,抗震构造措施等级不改变
这样取是不是错的,有没有更好的例子可以举例说明下
幼儿园的安全等级一级,结构重要性系数取1.1对不对
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
jjj-ggg-888
沙发
抗震措施包括抗震构造措施,对于7度半、8度半的三类或四类场地,其抗震构造措施(注意不是抗震措施)提高一级!
2017-09-14 16:21:14
赞同0
-
structure11g101
板凳
高处能胜寒 发表于 2015-2-27 11:27 抗震措施包括抗震构造措施,对于7度半、8度半的三类或四类场地,其抗震构造措施(注意不是抗震措施)提高 …请问这条实在那一页?而且抗震构造措施又是什么?在规范上哪里规定了抗震构造措施。求指教
2015-03-09 10:40:09
赞同0
加载更多回复 举报