“8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
.....
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其他建筑可不设置室内消火栓。”
疑问1:有没有需要设置DN50室内消火栓的建筑呢?
疑问2:某仓库建筑占地面积为600m2,建筑体积为3600m3,其室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池,则该仓库应设置DN65的室内消火栓还是可不设置室内消火栓?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
d0997
沙发
分享一下个人看法,不一定准确,一起讨论下。
2015-03-03 12:24:03
赞同0
-
faddaf310
板凳
1、GB50974中也说了,一座建筑物内的消火栓必须采用统一规格(要么是全是DN50,要么全是DN65),由于现在的确是没有DN50的消火栓了,全部都是DN65,所以。。。
2015-03-03 10:52:03
赞同0
加载更多1. 请见表格8.4.1, 厂房,病房楼门诊楼(最小一档),住宅(最小一档),三种情况消火栓用水量5l/s,消火栓数量2个,除一下就是2.5l/s每个消火栓。而其他情况基本都是5l/s每个消火栓。
2. 我认为是不需要的。见299条文解释7,建筑物内存在遇水爆炸的物品和室内无供水系统明显是两种情况,不是并列关系。
回复 举报
2、按照条文来说,的确可以不需要设置室内消火栓。但是既然室外水都设置了消防水池,室内栓的水量也不大,统一到一个池子装起来,上个室内栓,投资也增加不了太多,安全了很多,何乐而不为呢。
回复 举报