路灯箱变三相电流差距大 跳闸

发布于:2015-02-25 10:17:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们的路灯箱变带负荷后刚开始调试都没问题,最近放假回来发现低压侧出现跳闸,手动合闸发现三只电流表有一只读数满格,其余两只表读数很小,是不是因为三相电流不平衡导致的跳闸呢?还是别的原因? 望指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nic7125
    nic7125 沙发
    孤影残月 发表于 2015-2-25 17:41 正常情况下,不可能出现三相不平衡这么大的情况吧?考虑线路故障的问题经查看C相有短路故障,单独C路合闸15分钟后跳闸,AB均正常
    2015-03-10 08:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    路灯设计的时候如果分相平衡的话, 用的时候不会出现大的偏差,看看分路开关的情况,是否有跳闸造成三相不平衡的。
    2015-02-26 08:46:26

    回复 举报
    赞同0