请教各位:地下商场的设计应该遵循那本规范,还有面积不大于1500的地下商场,通风和防排烟如何设计,风量如何计算?是否按换气次数10次计算就可以?还是有其他规定。需不需要机械进排风?谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ytp3521
    ytp3521 沙发
    有没有搞错?排风10次?排风6次?
    唤气次数和排风不是一个概念。如果有空调系统,排风量不能大于新风量的。
    2005-01-12 11:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • kzchen
    kzchen 板凳
    谢谢各位:十次的换气次数是看了使用制冷与空调实用手册的7-9次,然后取大值,不是依规范的六次,所以不好意思。
    最后,采取排烟和排风共用一个系统,排烟风机按最大防烟分区面积X120m3/h计算。换气次数(原误写为排风量)按6次!
    2005-01-11 16:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调通风管道家族中最闪耀的新星

随着我国经济的飞速发展,工业技术日益提高,越来越多的楼宇,工厂等建筑物对HVAC的技术要求越来越高,特别是去年我国经受了一次严重的SARS 危机,国人开始越来越重视空气的品质。所以对空调系统以及管道的清洁已经在国内有了飞速的发展。另外由于近些年欧美一些大型企业陆续在中国设立了很多的工厂,他们同时也给我们带来了先进的楼宇HVAC知识和技术产品。为了使我们室内有一个舒适的空间,为了使我们轻而易举的拥有一个洁净的空调通风管道系统,我们上海热通机电设备工程有限公司把送风布袋(又称:布质风管)这种置换式通风和诱导式通风相结合的最新式通风概念引入到中国,通过我们不断的工程实例,已经让越来越多的HVAC工程师所接受,在中国的推广已经有所成就,相信在不远的将来一定有更多的工程会使用这种有效的,洁净的,舒适的,简便的通风形式.