土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 160kw电机配多大断路器好?

160kw电机配多大断路器好?

发布于:2015-02-21 22:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160kw的电机,带风机,用160kW的软启动,我看正泰的软启动最便宜,只是施耐德软起的1/3的价格,不知道有用过的吗?接触器和断路器我都想用性价比高的国产货,能推荐一下品牌型号吗?断路器用常熟CM1 400A/400A的(还是/350A更合适呢?),接触器常熟做的可以吗?用正泰的CJX1-300合适吗?
一个小项目,如果便宜货还算可靠,就尽量用性价比高的元件了。多谢各位给意见呀!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyuge113
    baiyuge113 沙发
    正泰的cj20也可以,经济实惠而且触头接触面大
    2015-02-26 13:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 板凳
    常熟的比较多!!!!!
    2015-02-26 08:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多