0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
关于消防泵、风机的消防控制室直接手动控制的一点认识GB50116-2013中规定如下:4.1.4条:消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.2.1条2款:“...,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动,停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。”4.3.2、4.5.3的规定类似4.2.1条2款。对上述条款中“...启动,停止按钮用专用线路直接连接至...”的表述,应该纯属规范编写组语文不过关,表达严重有问题。按字面意思,会让人理解为“直接将启动按钮并联,停止按钮串联连线到控制室”。而实际上,现场控制柜上的按钮只有在选择开关处于手动模式时,按钮控制才起作用。显然,这与设置中控室手动控制盘的目的是相违背的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句我也碰到了同样的问题 学习了
回复 举报
回复 举报