土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个强制点亮应急照明的接线问题

请教一个强制点亮应急照明的接线问题

发布于:2015-02-13 11:19:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个关于应急照明接线的审图问题:
某旅馆建筑的公共走廊的照明,我设计时定为二级负荷,除采用自带蓄电池双头应急照明灯外,同时走廊所有正常照明同时作为应急照明,火灾时可以强制点亮。因走廊较长,故走廊照明回路使用两个双控开关,平时在两端异地控制整组灯具。
系统图(该配电箱为双电源自动切换箱,使用CB级16A的自动转换开关)
1.png
接线图
2.png
审图时专家给我提的一条意见:
请教一下大家怎么看这条审图意见:
1、为何接触器要放在断路器前面,有什么特别好的理由吗?
2、这条意见有无相关的规范条文依据啊?
拜谢!

1.png


2.png

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 杜威a
    杜威a 沙发

    我也碰到了同样的问题 学习了

    2017-12-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • languang8511
    languang8511 板凳
    多谢楼主无私奉献,。
    2017-02-08 20:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防泵、风机的消防控制室直接手动控制的一点认识

GB50116-2013中规定如下:4.1.4条:消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.2.1条2款:“...,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动,停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。”4.3.2、4.5.3的规定类似4.2.1条2款。对上述条款中“...启动,停止按钮用专用线路直接连接至...”的表述,应该纯属规范编写组语文不过关,表达严重有问题。按字面意思,会让人理解为“直接将启动按钮并联,停止按钮串联连线到控制室”。而实际上,现场控制柜上的按钮只有在选择开关处于手动模式时,按钮控制才起作用。显然,这与设置中控室手动控制盘的目的是相违背的。

回帖成功

经验值 +10