土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷冷水机组+板换的节能方式如何切换的?

水冷冷水机组+板换的节能方式如何切换的?

发布于:2015-02-13 08:36:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大神,如附图所示:(一直需要的是制冷工况)现有方案用水冷冷水机组+板换的节能方式,就是室外温度比较低的时候,冷水机组停机,用板换加冷却塔给室内循环水降温,请问
1.这种节能方式在过渡季节能同时开冷却塔和板换吗?因为冷水机组和板换共用一个冷却塔来冷却,
2.还是说要么用冷机,要么用板换,不能同时使用?


11.PNG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 离歌19999
    离歌19999 沙发

    在不启动主机的情况下,但室外温度低于室内温度时,可以启用板换,用冷却水的温度与冷冻水的温进行能量互换,达到节能的效果。

    2021-03-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 余老六
    余老六 板凳
    对板换不了解,以前客户也有说过这种方法来过渡,
    2017-05-05 17:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多