麻烦给解答下:业主提供数据:10kV母线短路容量与短路电流如下:最大运行方式下:短路容量217MVA,短路电流11.9kA;最小运行方式下:短路容量195MVA,短路电流11.1kA。电动机Pe=250kW,CT变比:50/1,Le=18.5A,COSa=0.83,堵转电流倍数为6.5。请指教电机速断保护整定电流及灵敏度计算(有的表述可能不对,因为我实在是不懂)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qinabochenhong

    不错的资料,感谢楼主分享
    2015-03-07 10:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-6 08:11 编辑

    电机电缆的参数呢?

    Zmax=10/11.9=0.84 Zmin=10/11.1=0.9

    加上电缆的阻抗,就可以计算出速断保护定值。请按下面手册中的公式计算:

    电机保护0.JPG 电机保护1.JPG 电机保护2.JPG 电机保护3.JPG