一个低压配电箱,进线开关用了1250A的塑壳(建筑电气设计)。电房低压柜出线开关,我选了1600/1250A的框架断路器(供电部门不给用这么大的塑壳,而前面配电箱里供电部门不管)。我的理解是,这二者之间算同级配电,应选一样大的开关。不知道各位同行有什么看法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
jack126
沙发
10楼说法正确:电业局要求的是200-400/5/5A的双绕组双变比的电流互感器,也就是说它的二次接线柱是1S1,1S2,1S3 ; 2S1,2S2,2S3 当负载小时就接1S1,1S2 ; 2S1,2S2 , 当负载增大时就改接为1S1,1S3 ; 2S1,2S3。
2015-03-21 13:34:21
赞同0
-
shjaz453827993
板凳
双边比,双绕组
2015-03-20 13:38:20
赞同0
加载更多S1-S2为200/5A,0.2S级,S1-S3为400/5A,0.2S级。当使用1S1-1S2;2S1-2S2时,1S3-2S3悬空。当使用1S1-1S3;2S1,2S3时,1S2,2S2悬空。