从惠东义乌小商品批发城着火探讨消防电源设计问题

发布于:2015-02-11 15:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讨论.png
这个是此事件的调查原因消防负荷供电的供配电系统如何设计通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示),另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。 第三种 是从建筑物变电所低压侧封闭母线处就将消防电源分出各成独立系统(如图三所示)



3.png

1.png

2.png

《高规》中表示 消防负荷的正常工作电源应独立设置,不应与普通负荷共用同一低压母线段。因此方案三最合理。请大家说说自己公司的设计方案,理性讨论下。

讨论.png


3.png


1.png


2.png

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • jj-5
    jj-5 沙发
    电工的素质参差不齐的,这就需要制度约束。
    2015-03-04 09:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxueqing1122
    常用的为方案二。
    2015-03-03 14:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

入行快一年,对于供配电行业现状的看法

LZ于14年5月份工作,至今已快10个月了。先说说LZ的工作环境吧,供电局下属电力公司,主安装副设计(最坑的是我们公司是没有设计资质的)我们小地方所有的设计项目要求统一经过我们公司再由我们公司下发给各个设计单位。因为我们公司没有资质的关系除大项目外其余项目我们一般都是交给各外协设计单位做。不知是小项目不用心还是太忙了看不清,外协单位交图纸时多次出现T-N-S接地系统,在杆上变设计说明中常常这样写“变压器容量在100KVA以上时其接地电阻不应大于4Ω,变压器在100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω。”你变压器多大就写多大就行了为什么要这么啰嗦呢?最不能忍的是,在拉线组装图中他们做了一个表格,表格上面列出了所有的材料并按GJ-35、GJ-50、GJ-70、GJ-100分好,画图纸的时候直接把表格黏贴过来。敢问这是做图纸给用户还是给用户做选择题啊?