土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

发布于:2015-02-11 10:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:
112.jpg
113.jpg
在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:
Ua=0;
Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);
Uc=EC-EA=√3EA(超前于A相150°);
故故障点k的零序电压为3Uo=Ua+Ub+Uc=cos30×Ub+cos30×Uc=√3×√3EA=3EA(方向与EA相反);
即中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,系统的3倍零序电压大小为3倍相电压。
再说开口三角形保护,即绝缘监测,正常情况下开口电压为零,发生单相接地故障时,开口处感应出的是3倍零序电压,非接地系统中为3被相电压,此时为了保证开口输出仍为100V,故要求电压互感器剩余绕组(即开口三角形绕组)额定电压为100/3V,此处的额定电压指的是相电压。
这个问题也是我昨天困惑的,然后土木电气官方群里面大家讨论的,希望能为同有此困惑之人解惑,若有不到之处,还请指正为感!





112.jpg


113.jpg


112.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lbdhhca
    lbdhhca 沙发
    fitman 发表于 2015-2-12 16:31 不接地系统单相接地时何来短路电流?!这时出现的是对地电容电流,只要是合式的检测方式和精度,是可以检 …有短路电流,就是你说的那个电容电流,是由于接地了,导致接地电容不平衡产生的。不过这不是重点,重点是为何版主说会有零序电流?在不接地系统中,IA+IB+IC不是永远等于0么?
    2015-02-12 16:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    lbdhhca 发表于 2015-2-12 16:18 不接地系统中IA+IB+IC不是永远等于0么?我学电力系统分析和继电保护时,接地保护一般都是大接地系统才用的 …不接地系统单相接地时何来短路电流?!这时出现的是对地电容电流,只要是合式的检测方式和精度,是可以检测得到的。
    2015-02-12 16:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?在高层主楼防雷保护范围内的低...

在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?怎么计算?20层主楼82米裙楼6层

回帖成功

经验值 +10