此项目是否需要设火灾报警和消控室呢?

发布于:2015-02-10 21:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 疯儿 于 2015-2-10 21:10 编辑

中学校园内的一栋综合楼,一层食堂、餐厅,二层礼堂(小型,丙级)和宿舍,三至五层均为宿舍,一层1000平左右,二层1000平左右,三至五层500平左右,总面积3500左右,是个多层建筑,水专业设有消火栓泵和消火栓按钮,无喷淋和防排烟系统。此项目是否需要设火灾自动报警系统和消防控制室呢?翻了有关规范,并没看到要做火警的规定,如果你做这个项目,做不做火警和消控室?最好列出依据哈

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • ljphb
    ljphb 沙发

    需要不需要设置集中报警50116中有规定,需要不需要设置火灾自动报警系统,50016中有规定。
    没说设置了消火栓就必须要设置集中报警。集中报警的规范原文是:

    “ 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 应设置一个消防控制室。”

    有几个条件:
    1、不仅需要报警,同时还需要联动自动消防设备。
    2、且只设置了一台具有集中控制功能的火灾自动报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
    由于设有消防泵、应急照明要联动,防火第13条,所以要设
    2015-12-09 09:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • 超级英雄智
    可以不做啊,没有联动
    2015-04-01 14:46:01

    回复 举报
    赞同0