土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 如图,只用两个烟感也能解决,为什么默认会是四个烟感?
如图:红色框范围内,使用自动布置命令出来要四个烟感,蓝颜色圆为覆盖范围。可是我自己手动画了两个黄颜色为覆盖范围,也能覆盖完。这是怎么回事?是我设置有问题,还是天正这个自动布置命令本来就不准?

01.jpg

全部回答(3 )

  • bjwyy2013
    这个不太懂
    2015-03-13 14:03:13 来自 PC 评论 举报
  • johnnyzhu1981
    二楼正解。其实我也是在用T20的时候才注意到这个规定的。见火规6.2.2 第4条。
    2015-02-14 06:27:14 来自 PC 评论 举报
加载更多