如图,只用两个烟感也能解决,为什么默认会是四个烟感?
如图,只用两个烟感也能解决,为什么默认会是四个烟感?
如图:红色框范围内,使用自动布置命令出来要四个烟感,蓝颜色圆为覆盖范围。可是我自己手动画了两个黄颜色为覆盖范围,也能覆盖完。这是怎么回事?是我设置有问题,还是天正这个自动布置命令本来就不准?
发布于
2015-02-10 19:43:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
bjwyy2013
这个不太懂
2015-03-13 14:03:13
来自 PC
评论
举报
johnnyzhu1981
二楼正解。其实我也是在用T20的时候才注意到这个规定的。见火规6.2.2 第4条。
2015-02-14 06:27:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
a024015
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
91
回复
111
粉丝
3
+ 关注
私信
天正电气
返回版块
4.57 万条内容 · 396 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
bjwyy2013
这个不太懂
2015-03-13 14:03:13
来自 PC
评论
举报
-
johnnyzhu1981
二楼正解。其实我也是在用T20的时候才注意到这个规定的。见火规6.2.2 第4条。
2015-02-14 06:27:14
来自 PC
评论
举报
加载更多