图纸中辅助变压器选择的是SG-5kVA,0.315/0.38/0.22kV ,Dyn11。但是运行一段时间后,辅助变压器烧坏,辅助变的进线开关却没有跳闸,咋回事呢?请帮忙解答

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    绿叶随风 发表于 2015-2-11 10:59 辅助变进线开关用的是D型的微断还是保护的问题,如果变压器小了,那么过载了,保护要跳啊,不跳的话,岂不烧了?
    2015-02-11 11:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳
    beida_energy 发表于 2015-2-11 09:40 有可能是断路器的整定值有问题,或者开关保护功能的事,用的是普通塑壳断路器吧?变压器烧分好多情况, 比 …辅助变进线开关用的是D型的微断