土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于各类防排烟风口的手动控制方式

关于各类防排烟风口的手动控制方式

发布于:2015-02-10 09:26:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新的《火灾自动报警设计规范》里要求消防控制室的联动控制柜应能够手动控制排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口的开启或关闭,问题是:
1. 设计上如何实现?难道要想排烟风机、消防泵类一样采用硬接线方式直接连至消防控制室的手动控制柜?
2. 如此理解的话,则面临一个问题,即,一个建筑物内有非常多的排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口,这样的话要实现硬接线控制将大大增加硬接线控制电缆的数量。
3. 暖通专业将必须将这些排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口全部采用电动或电磁启停控制方式。
欢迎专家、高手解答。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qidey
    qidey 沙发
    火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013

    4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
    (注意这是 强条
    条文说明:4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘实现,盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。
    消防水泵、防烟和排烟风机,是在应急情况下实施初起火灾扑救、保障人员疏散的重要消防设备。 考虑到消防联动控制器在联动控制时序失效等 极端情况下,可能出现不能按预定要求有效启动上述消防设备的情况,本条要求冗余采用直接手动控制方式对此类设备进行直接控制,该要求是重要消防设备有效动作的重要保障,所以将本条确定为强制性条文。


    2016-12-28 17:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • huanxisha
    huanxisha 板凳
    谢谢楼上两位。
    关键是规范里的“手动启停”误导了我。
    2015-02-13 09:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SPD选型,参数之间有什么关系?怎么选才好?

SPD选型的时候主要是看Up和In,那么问题来了……Up和In怎么选性价比更高呢?它们之间有什么关系么?

回帖成功

经验值 +10