本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师104715
沙发
fitman 发表于 2015-2-12 09:18 这个看你的计算目的。如果是高压侧的保护和设备选型,侧要供电方提供准确数据。如果是低压则的计算,基本可 …那就是高压侧阻抗可以忽约掉咯,低压的电阻可以忽约掉不了,直接算电抗