土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教外架加固方案
本帖最后由 善建者华西 于 2015-2-9 19:21 编辑

我们外脚手架现24米,但因楼层设置悬挑脚手架原因需将外架高度提高9米,如何进行外架加固?另悬挑脚手架设置型钢楼层处梁、板应如何加固?

全部回答(2 )

  • guoyifeibjtu
    参照JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,如果是悬挑就不能再提高了;
    需要再次在相应楼层布设工字钢做悬挑架;
    工字钢布置应该尽量躲开结构柱、结构墙;
    在梁板上固定预埋U型锚具,20圆钢;
    可以自行加工,也可以找工厂代加工做套丝加螺母固定;
    2015-02-13 11:47:13 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
    参考下这个规范
    2015-02-10 08:15:10 来自 PC 评论 举报