《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。

xxxx.png

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 粮食168
    粮食168 沙发
    安全等级和抗震等级没有什么联系
    见混凝土规范3.3.2:在持久设计状况和短暂设计状况下,安全等级为一级,γ0不小于1.1;
    安全等级为二级,γ0不小于1.0; 安全等级为三级,γ0不小于0.9;
    在地震设计状况下,γ0应取1.0
    也就是说,乙类建筑在不考虑地震的时候,安全等级宜为一级,γ0不小于1.1;
    在考虑地震的时候,γ0应取1.0
    2015-02-12 13:47:12

    回复 举报
    赞同2
  • 事在任为
    事在任为 板凳
    学习了,以前做了那么些乙类,都没注意这个。
    2017-01-17 14:15:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014特色酒店结构设计案例(二)——广州番禺某酒店

1、工程概况 本工程是位于广州市番禺区,地面以上17层,其中裙楼共5层,为酒店大堂、银行、办公、会议及餐饮等;6层以上为酒店标准客房。地面以下1层,为六级人防地下室,平时用作地下立体停车库。总建筑面积约20000m2,其中地下室建筑面积3780m2,结构总高度为66.02m。 本工程设计使用年限为50年;基本风压0.6kN/m2,地面粗糙类别B类;安全等级为二级,结构重要性系数γo=1.0;抗震设防类别为丙类,工程所在地区抗震设防烈度为7度,地震分组为第1组,基本加速度值为0.1g,按7度抗震构造措施设防;场地类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35s,不存在液化土层。