学习二零一三年三月版《四川省电力公司10kV及以下农网工程典型设计》第一卷“典型设计”及第三卷“典型工艺”结合我们公司的实际,对10kV及以下城农网工程提出如下建议,望请乐山城电电力工程设计有限公司给予答复。
一、档距:
1、对第一卷“典型设计”的第一分册“中低压架空线路工程” 中6条档距提出的:
(1)单杆系列最大档距80米;
(2)∏杆档距80-300米;
(3)三联杆档距80-300米;
(4)低压系列一般不大于50米,最大档距80米。
2、结合沐川实际地形情况及以前架设线路经验,能否将线路档距进行适当放大:
(1)单杆系列最大档距200米;
(2)∏杆档距200-400米;
(3)三联杆档距200-500米;
(4)低压系列一般不大于150米,最大档距200米;这样安全系数能满足要求,也能减少工程造价。
二、杆型组装图:
1、杆型图中标注的安装双顶抱及横担离杆梢距离为100mm,为了保证电杆在运输过程中损伤及电杆杆梢钢筋没有到位现象,能否将尺寸加大为150mm,以保证线路安全。
2、杆型图中有很多地方尺寸标注有误。
3、低压导线杆型图中8米、10米杆的埋深分别为1.6米及1.8米;在“典型工艺”中电杆基础施工工艺要求中是8米、10米的埋深分别为1.5米及1.7米,在实际施工中以那个要求为标准。
4、杆型图中横担与电杆之间加装M垫铁,我公司架设线路的经验,直接在横担中焊接两个R,这样横担与电杆之间连接可靠同时减少工程造价。
5、杆型组装图中双头螺栓尺寸较短,施工过程中可能安装不了。
6、对第一卷“典型设计”中的拉线装置采用的拉紧绝缘子,根据我们公司前几批农网工程采用的拉紧绝缘子发生过拉爆过的形象以及钢线卡子锈蚀严重,能否修改为用一片XP-70绝缘子,以保证线路的运行安全。
7、对第一卷“典型设计”中的接地装置,避雷器与变压器中性点、低压配电装置同时用一个接地极,是否按照规程要求对避雷器与变压器中性点、低压配电装置的接地极进行分开,一套工作接地、一套保护接地。
8、对第一卷“典型设计”中的“Z1中压直路穿越杆杆型组装图”与材料表配出的材料有误。
9、对第一卷“典型设计”各种杆型组装图的材料表,表中的材料有些要结合“机电组装图”部分进行清理材料,在提材料时很麻烦有可能会少提现象,能否将各种杆型组装图的材料表中材料全部配齐,这样在提材料时就不会有漏提现象,保证材料的准确性。
10、对第一卷“典型设计”的“线路开关组装图” 中柱上开关安装图上针对15米圆杆及14米、16米方杆应该加装下线引线横担,避免下线出现拱翘现象。
11、对第一卷“典型设计”的“低压导线杆型组装图”中4线横担和2线横担的尺寸分别为1.5米和0.7米;能否将横担的尺寸适当放大为:4线横担尺寸1.8米,2线横担尺寸0.8米,以保证线路的线间距离。
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
配电房建筑主接地网连接接地,审图的说接地电阻不大于4欧姆?配电房设在一座建筑的一层,我采用的是跟建筑主接地网连接接地,没有单独做接地极那种,然后接地电阻不大于1欧姆。审图的说,接地电阻不大于4欧姆。怎么解?顺便问一下,电房如果设在建筑一层的边缘,或者厂房的边缘,接地怎么做最正确。谢谢王工指点
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报