土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 事故排风机是否属于消防负荷
1,在燃气锅炉房的专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。
2,在制冷站、开闭站等专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。
3,在化工、易爆环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。
4,在其他环境下专用事故排风机 是否属于消防负荷 ,消防是否需要强切电源。
以上哪个规范有规定。大家平时如何设计的。
希望专家指点

全部回答(3 )

  • eyu1023
    1,不属于,用于火灾发生前降低可燃气体浓度;2,属于,用于火灾发生时的排烟;3,同第一条;4,其他环境需具体分析;按照建规8.4.1第13条,消防风机仅仅为防烟风机和排烟风机
    2019-05-23 18:42:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    由消防控制系统联动的设备,应该属于消防设备。
    2016-04-01 08:41:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10