土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计量回路中电流互感器二次侧连接导线截面积问题

关于计量回路中电流互感器二次侧连接导线截面积问题

发布于:2015-02-07 11:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》中5.4.g中有这样的规定“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。”
我在想,如果是600/5的电流互感器,其二次侧电流最大是5A,1.5平方的铜芯线足以满足其载流量的要求。规范这样描述,怎么理解呢?希望专家指点迷津,谢谢。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器负载率88%,能否再带一台1900kW同步电机?

本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-7 10:58 编辑 有一台35kV/10kV变压器,容量12500kVA,目前已带负载11000kVA,负载率88%,能否再启动一台1900kW同步电机?同步机软起,有问题吗?该电机为备用电机,启动起来以后会切掉原来带的一台1900的同步电机,也就是最终负载率还是不变的。只是启动那一瞬间变压器会过负荷,有问题吗?

回帖成功

经验值 +10