土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老年公寓建筑进户开关?

老年公寓建筑进户开关?

发布于:2015-02-06 15:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图
该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内

请教各位前辈,同行们
地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?
进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?

谢谢诸位解疑答惑


电表箱.PNG



电表箱.PNG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 老牛忙
    老牛忙 沙发
    wlywd7672 发表于 2015-2-6 17:34 属于同一建筑,不属于由建筑物外引入电源,可以不设置隔离电器。图中已设置防火漏电保护,至于是否需要设 …谢谢解答,明白了。十个字十个字
    2015-02-11 11:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • 老牛忙
    老牛忙 板凳
    静安寺听 发表于 2015-2-9 13:55 1.老年公寓电源不是从室外引入,不适用这条规范,即使是,也可以采用带隔离功能的断路器(根据规范解释) …谢谢前辈详细解答为什么规范要求装剩余电流动作报警器 ,而不是保护器呢?意思是只要报警来检修而不是断开电源?