土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现行规范框架下,最低仅能保证7mm的钢筋保护层厚度,能安全耐久吗?

现行规范框架下,最低仅能保证7mm的钢筋保护层厚度,能安全耐久吗?

发布于:2015-02-06 15:23:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现行法规和规范框架下允许的最小钢筋保护层厚度与混凝土结构耐久性检讨
一.研究分析的混凝土结构所处的环境条件(假定)
北京地区室内干燥环境。
二.研究分析的理论基础
安全使用年限近似与保护层厚度的平方成反比关系。
——陈肇元《钢筋的混凝土保护层设计要求急待改善》
三.作为研究分析对象的混凝土构件与结构耐久性的关系(工程建设强制性标准规定)
1.研究分析所针对的构件和构件部位
钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位。
2.法定必须执行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)附录E第E.0.1条规定:钢筋保护层厚度检验的结构部位,应有监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)附录E条文说明强调:
对结构实体钢筋保护层的检验,其检验范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位,如梁板类构件的纵向受力钢筋。
3.法定必须执行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)附录E第E.0.2条规定:对每根钢筋,应在有代表性的部位测量一点。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)附录E条文说明强调:“有代表性的部位”是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位。
四.法定规范框架
1.设计混凝土构件钢筋保护层厚度必须遵守的法定技术规范
国家工程建设强制性标准《混凝土结构设计规范》GB50010—2010
2.检验混凝土构件钢筋保护层厚度必须遵守的法定技术规范
国家工程建设强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)
五.现行法规和规范框架下允许的最小钢筋保护层厚度
1.国家工程建设强制性标准《混凝土结构设计规范》GB50010—2010第8.2.2条规定的室内干燥环境下允许最小钢筋保护层厚度设计值为:
——板墙构件15mm(≥C25)/20mm(≤C20);
——梁柱构件20mm(≥C25)/25mm(≤C20)。
2.国家工程建设强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)附录E规定的施工检验允许负偏差值为:
——板墙构件-5mm;
——梁柱构件-7mm。
3.国家工程建设强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011)附录E规定的施工检验允许最大负偏差值为允许偏差值的1.5倍:
——板墙构件-8mm;
——梁柱构件-11mm。
4.现行法规和规范框架下允许的最小钢筋保护层厚度
综合结构设计规范的规定和检验验收规范的要求,现行法规和规范框架下允许的最小钢筋保护层厚度为:
——板墙构件7mm(≥C25)/12mm(≤C20);
——梁柱构件9mm(≥C25)/14mm(≤C20)。
六.现有规范条件下混凝土最小钢筋保护层厚度允许值与权威学者建议值比较
西 安建 筑 科 技 大 学 徐善华牛荻涛 王庆霖 董振平《大气环境条件下混凝土最小保护层厚度研究》建议值(最低保护层厚度)为20mm,混凝土强度C30时。
七.现有规范条件下混凝土最小钢筋保护层厚度允许值与权威组织建议值比较
中国工程院土木水利与建筑学部 工程结构安全性与耐久性研究咨询项目组《混凝土结构耐久性设计与施工指南》建议值(最低保护层厚度)为15mm,混凝土强度C30时。
八.现有规范条件下混凝土最小钢筋保护层厚度允许值与国际知名规范值比较
美国混凝土规范ACI318—05规定最低保护层厚度(钢筋直径19mm以上,表面须刮平构件):
板墙14mm(设计值20-偏差值6);
梁柱34mm(设计值40-偏差值6)。:

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!!
    2015-03-31 08:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1426223944805
    谢谢楼主分享!!!!!
    2015-03-20 09:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我和我的工作--一个毕业研究生的困惑

每天怀着上坟的心情来上班,在单位度日如年,上班就是为了等待下班。 自己研究生毕业回到了本省的省院,自己研究生读的就很艰辛,本来以为自己上班了,自己就会过得好一点了。可是。。。。。 被分到单位是新成一个所,当时被分到这个所得时候就非常的失落。里面大多数是本科生,还有很多本三的学生,自己作为一个建筑老八校毕业的学生,本来心里就又一些不平衡。来了以后给一个11年大学毕业的本科生(自己11年大学毕业,14年研究生毕业)打下手,让我对我自己当年选择研究生产生了疑问???难道我当年辛辛苦苦考上研究生,家里又花这么多钱让我读研。自己的选择错了吗?

回帖成功

经验值 +10