1、嵌固端的选取:基础。影响: (1)、底部加强区应延伸至基础,高度取值按基础到地上两层顶取用。《高规》7.1.4 (2)、盈建科计算参数关于地下室和嵌固端均设置为0。 2、不需做防水。相应改动: (1)、《地基基础设计规范》8.4.4:筏板基础的混凝土强度等级不应低于C30,当有地下室时应采用防水混凝土。影响: A、删除说明中与地下室、防水相关内容。 B、删除基础平面图与抗渗混凝土相关内容。 (2)、说明中筏板迎水面混凝土保护层厚度为50mm改为40mm,基础平面图说明做相应修改。《地下工程防水技术规范》4.1.7 《砼规》8.2.1 3、《地基基础设计规范》8.4.5、《高规》12.2.5。影响: (1)、外墙厚度不做250mm。 (2)、钢筋直径和间距可不满足相关要求。 (3)、电梯井处由于土压力须加强配筋。《砼规》8.5.1 4、设置零层梁。 (1)、《抗规》6.4.1。变截面不利。 (2)、墙体稳定性的计算不利。高规附录D (3)、对正负零以上墙体起支撑作用的有利因素。 (4)、零层板宜设置,但由于嵌固端在基础,考虑到经济和施工加上刚性地面的有利因素不设。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 376 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳