装修时电工给配电的空开是否不合理?本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2015-2-9 11:25 编辑 我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:63A总开关 1个32A单极空开 9个32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)现在的问题是:1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
西部龙
沙发
honestcao 发表于 2015-6-3 23:39 我更想问一下,红色线连接的是自带电源的灯,那这个回路和其他一般照明的回路是否同一个照明配电箱出来的, …分开配电箱。应急箱ALE与普通照明箱AL。
2015-06-04 10:23:04
赞同0
-
honestcao
板凳
我更想问一下,红色线连接的是自带电源的灯,那这个回路和其他一般照明的回路是否同一个照明配电箱出来的,还是分开两个箱(消防和非消防)?请教请教。