江湖救急!高区水泵接合器到底怎么设?

提问 发帖 回复

160m的建筑,消火栓系统的供水压力达到210米,消防车已无法直接供给高区消火栓水泵接合器。这种时候,按《消水规》(GB50974-2014)5.4.6,在连接高区的水泵接合器上设置移动泵的接力供水的吸水和加压接口。那这个移动泵难道不是固定在这个接口处的么?它不是按设计的消火栓的流量和扬程取值的么?它使用的时候,地下室的消火栓泵还运作么?

160m的建筑消火栓系统的供水压力达到210米,消防车已无法直接供给高区消火栓水泵接合器。这种时候,按《消水规》(GB50974-2014)5.4.6,在连接高区的水泵接合器上设置移动泵的接力供水的吸水和加压接口。那这个移动泵难道不是固定在这个接口处的么?它不是按设计的消火栓的流量和扬程取值的么?它使用的时候,地下室消火栓泵还运作么?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • thinpig
    thinpig 2015年02月05日 18:40:08 2楼
    你都画160m的建筑了,还问这个问题...
    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2019年06月27日 17:29:10 3楼

    移动泵可以固定在这个接口处,地下室的消火栓泵还运作