土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 与人防无关的配电线路可穿越人防地下室分区吗?
例如:A小区地下室有10个人防分区,小区变电站在地下室人防分区的中间,住宅符合和公共用电符合线路可以在地下室用电缆桥架穿过人防分区直接到各栋楼地下水电井么?还是只能从变电站穿过顶板在覆土层埋管敷设?
人防规范没看懂,我们设计院是直接穿过地下室顶板覆土层敷设的,能在地下室直接桥架敷设么?

全部回答(11 )

  • fshnhuda
    可以啊 在施工时要注意穿越临空墙时需套管
    2016-09-19 00:14:19 来自 PC 评论 举报
  • lisa104027
    1、非人防的管线不宜走人防出去。GB 50038—2005 3.1.6有解释说明 。穿有些墙的时候要换成管,见7.4.6解释说明 2、要是变电所在人防里面 上方无建筑物,直接出去不可以 还得搞防爆波电缆井,除非变电所属非人防区,还需要注意,这块的施工设计产权属于供电局,他们什么意见,如果可以走覆土,是直埋?排管做井?电缆沟或者隧道。覆土的深度够不够。
    2016-09-14 17:48:14 来自 PC 评论 举报