SPD和SPD后备保护装置的承受能力一定要非常高吗?
SPD和SPD后备保护装置的承受能力一定要非常高吗?
RT,感觉从成本上来讲,有些高啊
发布于
2015-02-05 11:35:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
co1422952300185
SPD的脱离器是没必要承受In的。一般来说,SPD的脱离器(具有过电流保护功能的)用的是熔断器或断路器,这些都是低压电气产品,其在与SPD配合应用时变成一个帮助SPD脱离的设备,但是它们并不会因为使用环境的改变,其性能就发生改变。并且,如果要求脱离器能够承受In的冲击,那么此脱离器的耐受短路电流值会增加很多,这就造成用于SPD脱离器的过流保护装置与用于线路的过流保护装置的耐受短路电流不匹配,当SPD发生短路时,线路中的过流保护装置就会先动作,使得整个系统断电,带来更大的损害。
希望能解决你的问题。
2015-02-05 13:24:05
来自 PC