正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
阅读下一篇
现有一项目,高压电缆进行至配电房,配电房出线柜采用GCS柜型,如图,出线5回路。现在领导要求,从配电房出去的到单元楼的线要求全部采用架空敷设,请问给位这改怎么处理为啊?有什么可行性的方案可以提出吗?各位工程师多多指点探讨:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句1、从单个400A的断路器上考虑,你下级的800A的断路器比上级大,先计算你负载300KW的运行电流为570A(同时系数取1,功率因数为0.8),已经超过了你单个断路器(上级)400A的额定电流了,从理论上讲,当两个400A断路器的特性、双拼电缆的电阻率完全一致时,它们两个断路器的负载各分一半,但实际上断路器的特性很难做到一致的,在这种情况下,上级的两个断路器的负载就是一个大,一个小,当发生负载短路的情况时,由于上级断路器的不一致,会造成一个跳闸,而另一个无法跳闸的情况,这时,电缆上仍有电,这是相当危险的。
2、按楼主的说法,用双拼3*95的电缆通过桥架敷设到控制柜的,控制柜的主开关是800A的塑壳断路器,那么就是说,在这个断路器上有每相上有4根单芯电缆,怎么联接?工艺上怎么处理?
3、当运行电流过载时,下级开关比上级开关大,那时会造成下级开关不动作,反面上级开关倒要跳的情况,如果非要那样做的话,建议下级开关选用电子脱扣器,而且整定电流放置在额定电流的1.2倍左右。
电气成套人员为你解答,希望以上意见能对你有些帮助!
回复 举报
回复 举报