想问变压器低压侧总断路器失压跳闸的问题

发布于:2015-02-05 08:41:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器低压侧总断路器设置了失压跳闸,然后电源侧,也就是变压器高压侧电源断电(三相同时断,相当于电源跳闸),这样的情况下低压侧总断路器的失压跳闸会动作么?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • twdlm197612
    twdlm197612 沙发
    dhm22 发表于 2015-2-24 10:04 不是特别懂,但是学习了。我还想问问就是这种设定的情况下出现高压电源侧跳闸,导致备自投不能启动,正常 …单母线分段运行,如果两台变压器进线侧同时失电,BZT不会动作,3台断路器保持失电前的状态。
    2015-06-14 08:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • twdlm197612
    twdlm197612 板凳
    ccc___ 发表于 2015-2-15 14:27 有3选2备自投的进线断路器一般是不装失压脱扣的。因为BZT的控制逻辑是这样:当一路进线电源失电(进线 …12楼说的非常正确。
    2015-06-14 08:44:14

    回复 举报
    赞同0