土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一个断路器能带多个变频器吗,如不能有规范吗
一个断路器能带多个变频器吗,有规范吗,求规范

全部回答(4 )

  • zongkuitumu
    方案是可行,但正如前面所说,最好不要,主要是断开时,会将所有的变频器都断电。
    2015-02-07 20:21:07 来自 PC 评论 举报
  • lesonlee
    個人觀念~僅供參考~

    一個斷路器帶多個變頻器~
    咱們這裡好比喻~
    多個雞蛋全放在一個籃子內~
    相信對供電穩定是非常不好的~

    另外現今一般變頻器前端建議採用熔斷(短路保護)設備~
    做過的案子(項目)~
    變頻設備商會建議熔絲加電磁接觸器取代斷路器~


    俺來自海峽對岸
    2015-02-06 10:28:06 来自 PC 评论 举报