地热系统不同供回水温差时单位面积的散热量如何计算
地热系统不同供回水温差时单位面积的散热量如何计算
地板辐射供暖技术规程中根据平均水温、室内温度、管道间距给出了单位面积散热量。但其计算前提是公称外径是20mm,供回水温差为10℃。但是如果供回水温差为5℃、6℃、7℃时,其单位散热量如何计算,供回水温差减小,流量加大,管道比摩阻加大,水利损失加大,如果要满足水利计算是否要将盘管管径加大。请各位暖通高手给指点迷津啊。
发布于
2007-10-18 16:42:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zzg00a
房间的负荷按照计算是固定值。主要是如何根据温差确定流量的分配和管道内部流速,单位面积盘管的散热量根据温差是如何变化。
2008-01-08 20:26:08
来自 PC
评论
举报
jidanqin
对于同一所住宅,在同一个时期的单位热负荷是一样的,供回水温差小,流量就增大,所需求的总热量几乎是一样的。
2007-10-20 13:42:20
来自 PC
评论
举报